ক্ল্যাম্প অ্যামিটার দিয়ে লিকেজ চেক করা এবং বিদ্যুৎ চুরির সমস্যা নিয়ে আলোচনা

Oct 22, 2023

একটি বার্তা রেখে যান

ক্ল্যাম্প অ্যামিটার দিয়ে লিকেজ চেক করা এবং বিদ্যুৎ চুরির সমস্যা নিয়ে আলোচনা

 

ক্ল্যাম্প অ্যামিটারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে, লো-ভোল্টেজ লাইনে কোনও ফুটো আছে কিনা এবং লাইনগুলিতে কোনও বৈদ্যুতিক আচরণ আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে একটি ক্ল্যাম্প অ্যামিটার ব্যবহার করা হয়। প্রধান ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে রয়েছে লিকেজ কারেন্ট পরিমাপ করা, ফুটো হওয়ার অবস্থান বিচার করা এবং ব্যবহারকারীদের অভ্যন্তরীণ লাইন এবং সরঞ্জামগুলিতে কোনও ফুটো আছে কিনা তা সনাক্ত করা।


ক্ল্যাম্প অ্যামিটার দিয়ে বিদ্যুতের ফুটো এবং চুরি পরীক্ষা করুন


1. অবশিষ্ট বর্তমান ক্রিয়া রক্ষাকারী স্বাভাবিক কিনা তা বিচার করুন।
ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারে, লো-ভোল্টেজ লাইন নিয়ন্ত্রণকারী AC কন্টাক্টরের আউটলেট সাইডের ফেজ লাইনের ফিউজ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন। যদি অবশিষ্ট বর্তমান কর্ম রক্ষক এই সময়ে স্বাভাবিকভাবে অপারেশন করা যেতে পারে, এর মানে হল যে অবশিষ্ট বর্তমান কর্ম রক্ষক ভাল; অন্যথায়, অবশিষ্ট বর্তমান অ্যাকশন প্রোটেক্টর ওভারহল করা এবং প্রতিস্থাপন করা উচিত।


2. ফুটো বর্তমান পরিমাপ
ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারে, AC কন্টাক্টরের আউটলেট সাইডের নিরপেক্ষ লাইনটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন যা লো-ভোল্টেজ লাইন নিয়ন্ত্রণ করে। তারপরে, সরানো ফিউজ কোরটি এক পর্যায়ে ইনস্টল করার পরে, ফেজটি একটি ক্ল্যাম্প অ্যামিটার দিয়ে পরিমাপ করা হয় এবং পরিমাপ করা বর্তমানটি ফেজের ফুটো বর্তমান।


অবশেষে, একই পদ্ধতি অনুসারে, পালাক্রমে অন্যান্য ফুটো পর্যায়গুলির লিকেজ কারেন্ট পরিমাপ করুন।


লাইনে ফেজ লাইনের গ্রাউন্ডিংয়ের কারণে যন্ত্রটি বড় কারেন্ট দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন ঘটনাটি প্রতিরোধ করার জন্য, চেক করার সময় প্রথমে ক্ল্যাম্প অ্যামিটারটি বড় কারেন্ট ব্লকে স্থাপন করা উচিত; যদি সনাক্তকরণ বর্তমান ছোট হয়, তাহলে ধীরে ধীরে গিয়ার কমিয়ে দিন।


3. ফুটো অবস্থান নির্ধারণ করুন
যখন ফুটো সহ ফেজ লাইন নির্ধারণ করা হয়, তখন ফুটো অবস্থান আরও বিচার করা যেতে পারে।


(1) ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারে সনাক্তকরণ।
ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারে, ফিউজ কোরে চেক করার জন্য ফেজ লাইনটি প্লাগ করুন এবং নিরপেক্ষ লাইনের ফিউজগুলি এবং অন্য দুটি ফেজ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ফুটো অবস্থান নির্ধারণ করতে একটি ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে লাইভ ফেজ লাইন পরীক্ষা করুন।


দক্ষতা উন্নত করার জন্য, খুঁটিটি লাইনের মাঝখানে স্থাপন করা যেতে পারে এবং এটি নির্ণয় করা যেতে পারে যে ফুটো অংশটি প্রথমার্ধে আছে নাকি সনাক্তকরণের মাধ্যমে লাইনের দ্বিতীয়ার্ধে এবং তারপরে এটি সনাক্ত করা যেতে পারে। লাইন বিভাগ ফুটো সন্দেহ, এবং তাই, যাতে সনাক্তকরণ পরিসীমা সংকীর্ণ.


অবশেষে, একটি নির্দিষ্ট ছোট পরিসরে ফেজ লাইন পোস্ট ইনসুলেটর সনাক্ত করা হয়, এবং এই পরিসরের ফেজ লাইনের সাথে সংযুক্ত ব্যবহারকারী লাইনের ফেজ লাইন সনাক্ত করা হয়, যা মাটিতে বা একই সময়ে বাহিত হতে পারে যখন ইনসুলেটর ফুটো নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করতে সনাক্ত করা হয়.


(2) ব্যবহারকারী সংযোগ এ সনাক্তকরণ.
লো-ভোল্টেজ লাইন পাওয়ার ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে, ক্ল্যাম্প মিটার সন্দেহজনক রেঞ্জের সাথে কম-ভোল্টেজ গ্রাহক লাইনের সংযোগ লাইন সনাক্ত করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।


পরীক্ষা করার সময়, একক-ফেজ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের ফেজ লাইন এবং নিরপেক্ষ লাইন একই সময়ে ক্ল্যাম্প মিটারের চোয়ালে স্থাপন করা উচিত এবং তিন-ফেজ বিদ্যুতের তিনটি ফেজ লাইন এবং নিরপেক্ষ লাইনও চোয়ালে স্থাপন করা উচিত। একই সময়ে


যদি কোন ফুটো ফল্ট না থাকে, তাহলে লোড কারেন্ট এবং ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের ভেক্টর যোগফল শূন্য, এবং ক্ল্যাম্প টেবিলের ইঙ্গিতও শূন্য; যদি লিকেজ কারেন্ট থাকে তবে ক্ল্যাম্প অ্যামিটার ফুটো কারেন্ট সনাক্ত করতে পারে।


4. ব্যবহারকারীর অভ্যন্তরীণ লাইন এবং সরঞ্জামগুলিতে কোন ফুটো আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।
নির্দিষ্ট পদ্ধতি হল একটি ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে ব্যবহারকারীর পাওয়ার ইনলেট লাইনে লিকেজ কারেন্ট পরিমাপ করা, এবং একই সময়ে, ব্যবহারকারীর বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং বাতিগুলি একের পর এক স্থাপন করা এবং ফুটো হওয়া সরঞ্জাম এবং ল্যাম্পগুলি খুঁজে বের করা। লিকেজ কারেন্টের পরিবর্তনে বাতা মিটার দ্বারা সনাক্ত করা হয়।


যদি সমস্ত সরঞ্জাম এবং ল্যাম্পগুলি ভাল অবস্থায় থাকে, বা লিকেজ সহ সরঞ্জামগুলি প্রত্যাহার করা হয়েছে, তবে ক্ল্যাম্প অ্যামিটারটি দেখায় যে ব্যবহারকারীর এখনও লিকেজ কারেন্ট রয়েছে, এটি হতে পারে যে ব্যবহারকারীর লো-ভোল্টেজ লাইনে ফুটো রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী চিকিত্সা করা উচিত। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে।


চাপা পাইপলাইনের ফুটো ত্রুটির জন্য, আমরা শুধুমাত্র লাইন পরিবর্তন বা রিওয়্যারিংয়ের চিকিত্সা পদ্ধতি নিতে পারি।


5. লিকেজ এবং বিদ্যুত চুরির ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত তা পরীক্ষা করুন।
লিকেজ ফল্ট খোঁজার সময়, লো-ভোল্টেজ লাইনের এসি কন্টাক্টর নিয়ন্ত্রণ করতে জোর করে বিদ্যুৎ পাঠাতে অল্প সময় লাগে।


ফুটো ত্রুটিগুলি সন্ধান করার সময়, নিরাপত্তার দিকে মনোযোগ দিন, অবশ্যই তত্ত্বাবধান করতে হবে এবং সুরক্ষা সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখবেন ক্ল্যাম্প মিটারের ডেটা পড়ার সময়, আপনাকে অবশ্যই মানবদেহ এবং চার্জ করা অংশের মধ্যে একটি নিরাপদ দূরত্ব রাখতে হবে।

 

AC DC Clamp meter

অনুসন্ধান পাঠান